声测管密水试验压力是多少
阅读次数[] 发布时间:2019-8-2 11:42:52
声测管在出厂前是需要进行压力测试的,只有检测合格的产品才可以进行出厂,声测管两端封口注入水压为5MP时,声测管无渗漏 。
声测管其他试验参数
声测管抗拉强度(MP) ≥315MP
声测管拉伸试验(伸长率) ≥14%
声测管压扁试验 当两压平板间距离为声测管外径的3/4时,应不出现裂纹
声测管弯曲试验 声测管不带填充物,弯曲半径为公称外径的6倍,弯曲角为120°,声测管不出现裂纹
液压试验 声测管两端封口注入水压为5MP时,声测管无渗漏涡流损伤 声测管焊缝无沙眼、裂缝密封试验 外压P=215S/D 无渗漏,接口不变形 内压P=215S/D 无渗漏,接口不变形拉拔试验 在常温下,就应能承受3000N的拉拔力,持续60min连接部分无松、断裂振动试验 在试验压力1.2MP下,持续10万次振动,接头无渗漏和脱落现象扭矩试验 扭力距120N.m, 持续10min, 接头不发生滑移
硬度试验 HRB≥90 声测管管壁硬度